от 800 руб.
Закажите услугу
Испытания фарфоровых проходных и подвесных изоляторов
Испытания фарфоровых проходных, опорных и гирлянд подвесных изоляторов
В качестве материала для различных типов изоляторов применяют фарфор. Однако для опорных и проходных изоляторов используются и полимерные материалы.
Фарфоровые подвесные изоляторы – это непременный элемент воздушной линии высокого напряжения. Некачественный изолятор при малейшем перенапряжении во время грозы непременно приведет к аварийной ситуации: замыканию на «землю», обрыву воздушной линии, как следствие, нарушению электропитания потребителя.
Проходные изоляторы необходимы для конструкции перехода токопровода через крышу, перегородки и стены, для высоковольтных вводов трансформаторов, конденсаторных установок, выключателей высокого напряжения.
Опорные изоляторы требуются создания жесткой изолированной опоры для электротехнических устройств. Причем фарфоровые опорные изоляторы считаются самыми надежными.
Для подтверждения целостности и электрической прочности испытания керамических изоляторов проводим в соответствии с требованиями ПУЭ гл.1.8.35. и ПТЭЭП приложение 3 п 7. п.п.7.8; 8.1; 8.2. и рекомендациями заводской документации.
Зачем нужны испытания изоляторов
Анализ повреждений линий электропередач свидетельствует о том, что треть повреждений происходит из-за выхода из строя изоляторов.
Фарфоровые изоляторы проверяют на ухудшения электрической прочности, наличие сколов фарфора и трещин – это его основные неисправности.
В полимерных изоляторах своевременные проверки выявляют наличие дендритов, эрозии оболочки, хрупкие изломы.
Для стеклянных изоляторов достаточно проверки визуальным осмотром, повреждения в стекле видны невооруженным глазом.
Каким испытаниям подвергаются изоляторы
Качество изоляторов и последующая их целостность проверяются следующими испытаниями:
- квалификационные (приемочные), испытания после изготовления продукции и приемке ее в эксплуатацию, проводится при использовании мелкого распыления воды, то есть мокроразрядным напряжением;
- типовые, испытание 0,5% изоляторов из партии продукции, проверка на механическую и термическую прочность, на пробивное напряжение;
- эксплуатационные, проверка изоляторов во процессе профилактических испытаний обследуемого оборудования;
- после эксплуатационные;
- исследовательские, определение электрической прочности изолятора при 50% -разрядным рабочим напряжении.
Технические требования, применяемые к изоляторам или нормы испытаний
Квалификационные или приемосдаточные испытания производятся после изготовления изоляторов или по сдаче изделий в эксплуатацию.
В условиях типовых испытаний применяют проверку мокроразрядным напряжением, действие помогает выявить как изолятор будет вести себя во время дождя.
При типовом испытании проверяем величину пробивного напряжения изолятора, которым называют напряжение, при котором происходит электрический пробой изолирующей юбки.
Во время проверки величина мокроразрядного напряжения изолятора меньше сухоразрядного напряжения, а величина пробивного напряжения выше напряжения при обоих проверках. В сырую погоду большая поверхность изолятора подвергается воздействию водой и начинает проводить электрический ток.
Наша электротехническая лаборатория выполняет проверку изоляторов в процессе эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями ПУЭ.
Исследуем изолятор на наличие напряжения с помощью измерительной штанги
Изолирующая измерительная штанга соответствующего напряжения с постоянным искровым промежутком выявляем в гирлянде изоляторов пробитый тарельчатый элемент. Проверку выполняем при положительной температуре окружающей среды.
При наличии в изоляторе сколов и трещин, то при воздействии загрязнений и влаги во время неблагоприятных погодных условиях сопротивление изоляции снижается, значит, величина напряжения, которое может выдержать изолятор уменьшится.
С помощью измерительной штанги можно определить напряжение по всем элементам изоляторов в гирлянде. Измеренное напряжение может отличаться от фазового напряжения на ±10% для изоляторов, смонтированных на металлических конструкциях и опорах, и на ±20% — на деревянных.
Измерение сопротивления изоляции
Проверку выполняем посредством мегомметра. Величина измеренного сопротивления на ЛЭП не должна быть менее 300 МОм.
Если величина сопротивления меньше, а причина кроется в наличии загрязнений, измерения повторяем после очистки изолятора.
Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции
Проходные изоляторы подвергаем испытаниям на целостность измерением тангенса угла, совместно с этим определяем емкость между вводами и выводами изолятора.
При неудовлетворительных результатах изолятор подвергается сушке, после чего проверяется повторно. После получения удовлетворительных результатов измерения выполняются испытания переменным повышенным напряжением.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
Испытание производится для опорных и проходных одноэлементных и многоэлементных изоляторов и подвесных керамических изоляторов в течение 1 минуты, для изоляторов из твёрдых полимеров – 5 мин.
Проверка подвесной гирлянды из керамических изоляторов выполняем приложением напряжения 50 кВ к каждому изоляционному элементу в гирлянде.
Вопросы и ответы
Как производится измерение сопротивления изоляторов?
Измерения проводят мегаомметром на напряжение 2500В течение 1-й минуты.
Обязательное условие – положительная температура окружающего воздуха.
Процедуру измерения сопротивления выполняютнепосредственно перед установкой изоляторов в распределительное устройство и на линии электропередачи.
Величина сопротивления изоляции каждого подвесного изолятора или его элемента должна быть не меньше 300МОм. Важно, чтобы поверхность при замерах была сухой и не имела проводящих загрязнений
Какие бывают испытания подвесных и опорных изоляторов?
Приемо-сдаточные испытания фарфоровых опорных и подвесных изоляторов предполагают выполнение следующих работ согласно требованиям ПУЭ:
- Измерения сопротивления изоляции многоэлементных и подвесных изоляторов.
- Испытания с помощью повышенного напряжения промышленной частоты: одноэлементных опорных изоляторов, многоэлементных опорных и подвесных изоляторов.
Все ли изоляторы надо испытывать повышенным напряжением?
Испытание проводится напряжением 50 кВ, которое прикладывается к каждому элементу изолятора. Длительность приложения нормированного напряжения составляет:
- при изоляции из твердых органических материалов — 5 минут;
- при керамической изоляции — 1 минуту.
К стеклянным подвесным изоляторам электрические испытания повышенным напряжением не применяются, так как имеющиеся дефекты легко выявляются в ходе наружного осмотра.
Необязательными подобные испытания являются и для опорно-стержневых изоляторов
Как часто выполняются испытания?
Сроки проведения испытаний регламентированы нормативными документами ПУЭ, ПТЭЭП и Государственными стандартами. Приемо-сдаточные испытания проводятся перед выполнением электромонтажных работ (новые работы или реконструкция электроустановки).
График выполнения профилактических испытаний определяется ответственным руководителем за электрохозяйство объекта.
Периодические, межремонтные (эксплуатационные) испытания, наша ЭТЛ производит по нормам и требованиям, прописанным в ПУЭ, ПТЭЭП и отраслевых.
Можно ли рассчитывать на снижение цены при повторных испытаниях?
При повторном обращении в нашу инженерную компанию действует система скидок, размер скидок уточняется у менеджера.
Почему такое возможно.
Технические отчеты мы храним в архиве компании в течение 10 лет. Если вы становитесь постоянным клиентом нашей компании, отчеты хранятся на протяжении всего сотрудничества, плюс еще 10 лет со дня последнего обращения.
При составлении технической отчетности и заключении выводов по состоянию оборудования наши специалисты проверяют, какие изменения произошли за межпроверочный период.
Общее количество проверяемых устройств и оборудования при этом существенно не меняется. Однако в целом объем работ уменьшается. Отсюда и существенное снижение цены.
Стоимость испытания фарфоровых изоляторов
Наименование работы | Стоимость 1 испытания, в руб. |
---|---|
Испытание повышенным напряжением гирлянды из фарфоровых изоляторов | 2 600 руб. |
Испытание проходной и опорной изоляции (1 точка) | 800 руб. |
Испытание вводов и проходных изоляторов | от 4 000 руб. |
Комплексное испытание подвесных и опорных изоляторов | от 7 000 руб. |
Общая смета услуг формируется после окончательного согласования с менеджером.